6.6KV 3P 50KVA는 1KVA=0.061uF입니다..
해서 0.061*50=3.05uF입니다..
콘덴서는 루트3배만큼 작아지기때문에  3.05*2=1.52uF입니다..
각상별로 1.52uF가 나오면 정상입니다..
용량 허용오차는 8%이며, 귀하께서 갖고있는것은 사용가능합니다..